Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
Mam problemy z POE pasywnym na przełącznikach 8 i 16 portów. Co kilka godzin wyłacza się na chwilę zasilanie na wszystkich portach. Mamy takich instalacji kilka ale problem występuje tylko na budynkach przemysłowych powyżej 50m. Na masztach kratownicowych jest ok. Nie ma jakichkolwiek komunikatów w logach.
Re: Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
A możesz proszę podesłać jakieś screeny z ustawień jakie masz w tych ESach ?piotrs pisze: ↑12 cze 2019, 9:48Mam problemy z POE pasywnym na przełącznikach 8 i 16 portów. Co kilka godzin wyłacza się na chwilę zasilanie na wszystkich portach. Mamy takich instalacji kilka ale problem występuje tylko na budynkach przemysłowych powyżej 50m. Na masztach kratownicowych jest ok. Nie ma jakichkolwiek komunikatów w logach.
Głównie ustawienia ports/PoE ...
Aktualizowałeś soft na tych przełącznikach ?
Re: Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
a nie brakuje im prądu ? Jakie odległości i co one zasilają. My najczęściej przy dużych odległościach dawaliśmy 48V na dole (kameleon), na górze przetwornica 48/48V bo u góry dolatywało już w okolicach 35V. Na tym latała radiolinia i kolejna przetwornica 48/24 do zasilania netprotectora z POE i tym sposopem było zabezpieczone wszystko przed przepięciem i odciążony switch (my akurat najczęściej mikrotiki CRS mieliśmy tam)
Re: Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
Zmiana oprogramowania nie pomaga. Podłączone 1 szt airFiber AF-5X i 5 szt AP ubiquiti. Kable ok 25-30m i pasywne poe 24v.
Teraz mamy podłączyć przelotowo MT POE aby sprawdzić pobór prądu (szkoda, że nie ma tego ES).
Teraz mamy podłączyć przelotowo MT POE aby sprawdzić pobór prądu (szkoda, że nie ma tego ES).
Re: Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
Sprzęt masz ok, ale moim zdaniem problem może być z zasilaniem. Jeżeli do edga mało doleci to co on biedaczek ma dalej pocisnac. My nigdy nie używaliśmy PoE ze switchy. Zawsze źródło zasilania było osobne. Niestety ale prąd stały rządzi się swoimi prawami. Netprotectory też nie zawsze dadzą tyle ile trzeba więc wszystko co miało dłuższy kabel miało odcinana końcówkę od zasilacza z zestawu i przykręcana bezpośrednio do buforowki lub przetwornicy. A wtyczka prosto do kostki Poe na kablu. Niezawodne i skuteczne pod warunkiem że jest miejsce. PoE ze switcha jest estetyczne za to No i fiber poza tym powinien na 48v latać a ap na 24v. W specyfikacji jest pobór 40W fibera więc jeżeli masz 24v to z edga poleci prawie 2A poboru prądu. To morderstwo dla niego. Na początek puścił bym fibera osobnym zasileniem 48v i myślę że to wystarczy
Re: Ubiquiti EdgeSwitch i problemy z POE
Problemy występują jednak tylko z przełącznikami 16-portowymi. Pomiar miernikiem mocy wykazał pobór poniżej 100W na wejściu 230v. Podłączyliśmy przełącznik 24-portowy. Całość od kilku dni działa bez problemu. Mamy taki sam problem w drugim miejscu, tam też zarobimy podmianę. Myślę, że przełączniki 16-portowe mają jakąś wadę sprzętową.